サーバの電源の自動ON/OFFはできるのでしょうか?



▲このページのトップに戻る
118249サーバの電源の自動ON/OFFはできるのでしょうか?kanbe 2004/2/13-09:26

メーカー名: レノボ(lenovo) 元アイビーエム(IBM)
OS名:Windows2000
パソコン名:xSeries205
--
停電の間、サーバの電源を落としたいのですが、時間指定で自動でON/OFF
というのはできるのでしょうか?
特別な制御ソフトが必要でしょうか?

▲このページのトップに戻る
118256Re:サーバの電源の自動ON/OFFはできるのでしょうか?taka 2004/2/13-10:25
記事番号118249へのコメント
一般的にはUPS&対応ソフトで自動ON/OFFさせていますね。
例えば
 http://www.apc.co.jp/products/ups/index.html

▲このページのトップに戻る
118260Re:サーバの電源の自動ON/OFFはできるのでしょうか?モンチ 2004/2/13-10:37
記事番号118249へのコメント
不意の停電への対策であれば、UPSを導入しておくことで外部電源の供給が
なくなった時点でUPS側からシャットダウンをかけるような設定があります。
業務としてやるのであれば↓こういったちゃんとしたものを考えたほうがい
いです。
http://www.apc.co.jp/products/software/pcp.html

また、お手軽に時間を決めてやる場合にはこういう方法もあるようです。
http://nacelle.info/customize/03011.php
サンプルはWin9xらしいので、Win2Kでも使えるかどうかは未確認です。

▲このページのトップに戻る
118264Re:サーバの電源の自動ON/OFFはできるのでしょうか?kanbe 2004/2/13-10:46
記事番号118260へのコメント
takaさん、モンチさん、早速の返信ありがとうございます。
調べてみたら、HPにあるUPSは導入されていました。
(同じ製品ということでびっくりしましたが、有名なものなのでしょうか?)
ただ、対象サーバ全てに導入されてはいないみたいですので、
結局は手動でやることになりそうですが。

もうちょっと詳しく調べてみて、また報告しにきます。

▲このページのトップに戻る
118307Re:サーバの電源の自動ON/OFFはできるのでしょうか?kanbe 2004/2/13-16:05
記事番号118264へのコメント
追加です。
UPSはあるのですが、電源管理のソフトウエアは入っていないということで、やはり
今回、自動でのON/OFFは断念することになりました。
このサーバを止める機会にインストールして
(残り容量が少ないので取りやめになるかもしれませんが)次回に備えようと思います。

情報ありがとうございました。

▲このページのトップに戻る
118516Re:サーバの電源の自動ON/OFFはできるのでしょうか?o2ka 2004/2/14-16:16
記事番号118260へのコメント
>また、お手軽に時間を決めてやる場合にはこういう方法もあるようです。
>http://nacelle.info/customize/03011.php
>サンプルはWin9xらしいので、Win2Kでも使えるかどうかは未確認です。

前に試したけど、WinXPではダメだった。

「電力が回復したら電源ON」は、BIOSに「POWER ON AC PLUGGED」の
項目があれば可能です(三菱apricotにはこの項目があり、コンセント
つなげたら勝手に起動してビビった・・・)。

A1.本ページは参考になりましたか? 又はアドバイスがありますか?
解決 参考になった 参考にならなかった アドバイスする

A2.何度目の訪問ですか?
初めて来た   数度目(2〜4) 5回以上来ている   管理人:

A3.何か一言どうぞ(アドレスは書くことができません)

A4.アドレスがあればどうぞ(1つまで)


↑↑↑↑よろしければ押してください↑↑↑↑

何か一言(本ページで参考になったならないを含めて残してあります)
◎:解決 ○:参考になった ×:参考にならなかった !:アドバイスあり

参考回数投稿日時何か一言